Pokud to někomu pomůže, dal jsem si práci, a změřil rozdíly skutečného napětí, a to co ukazuje zmíněné RB493G. První je vždy reálné napětí.
8V => rb odmítá měřit, ukazuje 0V
9V => 8,5V
10V => 9,4V
11V => 10,2V
12V => 11,2V
13V => 12V
14V => 13V
15V => 13,8V
20V => 18,6V
21V => 19,3V
22V => 20,3V
23V => 21V
24V => 21,9V
Jde vidět že neměří pokaždé jak ho napadne, ale v podstatě stejně, jen s nějakou odchylkou. Ta se se zvyšujícím napětím zvětšuje. Já jsem si do grafu přičetl 1,1V a su na 13,8 dle reálu ;)
Verze mikrotiku byla 5.21 s fw 2.41
RB1100AHx2 oproti tomu ukazuje téměř konstantně o 2 až 2,3V míň, nezávisle na napětí:
10V => neukazuje, 0V
11V => 8,7V
12V => 10V
13V => 10,8V
14V => 11,9V
15V => 12,9V
20V => 18,2V
21V => 19V
22V => 20V
23V => 20,9V
24V => 21,8V