Tu som to nakreslil. Kabel je modrou farbou, je tahany zo zasuvky 220V(bod A) v pivnici, dvojzilovy. V pivnici ma dlzku asi 8m, potom ide vonku(rozhranie medzi vonkom a vnutrom oznacene ako B), je polozeny na zemi v husacom krku, dlzka asi 6m, zahyba sa v bode C, potom ide na stoziar do hlinikovej skrinky vodivo spojenej so stoziarom - tam do ad155b - bod D).
Stoziar je od domu asi 2m.
Do zasuvky by som pouzil kvalitnejsiu prepatovu ochranu, typ D.
Kedze to nejde a nie je mozne zapojit do rozvodnej siete, nemozem pouzit ochranu typu B.
Na rozhranie priedomu a vonku(bod B) by som umiestnil plastovu skrinku s touto ochranou http://vypinacezasuvky.sk/modularne-pri ... -125-v3-3p alebo? http://vypinacezasuvky.sk/modularne-pri ... lp-275v-1p
Do zasuvky ako ochrana typu D(bod A): http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... ductId=677
Moze byt hlinkova skrinka na stoziari vodivo spojena so stoziarom alebo radsej dat plastovu?
Niekde na trasu medzi bodmi B a C rozmyslam dat este toto: http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... uctId=2348
Do stoziara 2x za rok udrie blesk, stoziar je uzemneny a chraneny bleskozvodom podla noriem...takze vsetko ide do zeme ako ma...