To je fakt...
No u toho TP-Linku mě dost dlouho nedalo spát to, že když tam nastavím, aby netagovaný provoz např. z portu 8 se automaticky otagoval např. na vlanu 108, tak to v té vlaně prostě nebylo a ven do dalšího zařízení to šlo zase jen neotagovaný, resp. management na další zařízení zapojený za tím switchem z portu 3 ve vlaně 108 nešel. U vlany 108 ve switchi jsem měl na tom výstupním portu nastaveno Unmodify, což byla evidentně chyba. Všechno se rozběhlo až když se Unmodify změnilo na Add Tag. Což nechápu, protože přeci, když jednou přiřadím rámci jednou vlanu, tak to mělo s klidem běžet s nastavením Unmodify. Nebo jsem nepochopil co tím chtěl výrobce říct...