Ok, to s těmi ups je zajímavý, já myslel, že podle napětí to stanovuje dobu běhu, a je jasný, že se to nesmí vybýt hodně, aby se neničily baterie a taky, aby to znovu naběhlo.
mozna novejsi UPSky/firmware uz se chovaji jinak - ale je dobre si to proverit. Kdysi jsme zkouseli napajet APC SMARTku misto baterky 24V zdrojem a UPSka stejne po case vystup odpojila.
Ten nabíječ to beru, kolik vás k tomu orientačně stojí ten monitoring ? Jinak máme na spoustě bodů 9v switche, jeli by asi aj na 12 V nevím jak stabilně, konvertory na optiku, a jinde switche, který by jsme museli upravit na 24 v na profi switche nemáme, který by měli 48v. zatím díky moc hoj
monitoring mame vlastni navrh desky ale ted uz se da koupit za cca 700Kc deska (http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html), ktera je pouzitelna na mereni napeti. 2 kousky mame v testu a pokud staci sledovat napeti je to OK. Proud meri na odporu a to se mi nelibi (to nase reseni meri hal sondou). Taky to ma jen 10mbps ethernet... A neumi to 48V
Co se tyce problemu s nekolika napajecimi napetimi - jeste bych dodal, ze je dobre zbavit se vsech 'traficek' a nahradit je jednim kvalitnim zdrojem. Mala traficka odchazeji vetsinou jak na bezicim pase. Cili se vyplati vybirat zarizeni i podle toho cim se daji napajet - aby tech zdroju pak nebylo moc. Cisco switche v provedeni na 48V nekupujeme. Bezne 230V vetsi cisco switche lze napajet primo ze 12V pres RPS konektor do malych jsme si nechali vyrobit novy zdroj ... Na mensi lokality staci RB2011/RB750...
BTW dalsi problem beznych (nejen) APC upsek je ze v lete zabijeji baterky prebijenim (nesnizuji nabijeci napeti v zavislosti na rostouci teplote baterky. To samozrejme neresi ani to obycejne BKE. Ale drazsi systemy templotni kompenzaci maji.