Zvažuju koupi průmyslového zdroje s funkci UPS + baterky + Poe panel s Lan ovladačem. Který zdroj z těchto dvou: http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-24v-120w-spinany-sc-120-24-ups-funkce-carspa-z105909/ nebo http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-12v-120w-spinany-sc-120-12-ups-funkce-carspa-z105910/ bude lepší?? A jakou baterku/baterky k tomu vzít?? Napajet bude 7ks RB912
za ty prachy to fakt bude fungovat? To BKE asi dela neco spatne :-)
Neprijde mi moc stastny, ze to ma predpripravene kabely na baterie (protikusy k fastonum maji kapacity baterek snad jen do 7Ah a navic ty kabely budou zrejme kratke (i kdyz zdroj stejne asi nema pripravu na montaz na DIN listu). Ostatni privody/vyvody by taky bylo lepsi mit na rozpojitelnych konektorech (jednodussi servis apod)
Nenasel jsem tam nejakou jasnou zminku o odpojovacim napeti (ochrana baterie pred totalnim vybitim). Jsou tam jen nejake rozsahy 9.5V -11V (to je nastavitelny nebo snad ten zdroj je natolik inteligentni, ze pri malem proudu odpoji driv? Pak 11V je dost vysoka hranice)
OIMHO pro napajeni MT s baterkovou zalohou je lepsi 24V (resp. 27.6V). Jednak jsou polovicni proudy (a tim nizsi riziko problemu s napajenim MIMO karet spojene s necekanymi rebooty) a jednak bezpecne odpojovaci napeti baterie je 21V misto 10.5V (uz jsem videl par MT, ktere prestaly pracovat jeste nez odpojovac baterku odpojil tedy nekde mezi 10.5V a 11V).