Ahoj,
mám APC SURT2000XLI a měnil jsem teď baterie.
UPS se chová naprosto normálně, akorát si myslím, že nabíjí málo baterie.
Plné nabití trva jen necelé 3 hodiny (dle stránek APC by to měly být 4 hodiny). Po odpojení napájení kapacita rychle klesne na nějakých cca. 75% a poté již normálně klesá lineárně.
V nabitém stavu mají baterie přesně 54.54V.
Zatím jsem dělal jen 2 testy doby zálohování (z 100% do úplného vypnutí) a první test se zátěží 760W dopadl dobře (záloha byla dokonce o minutu delší než je na stránkách APC), druhý test byl s 260W zátěží a ten dopadl hůře - o 10min. kratší zálohovací čas.
Po výměně jsem udělal kalibraci pomocí tohoto sw: www.apc-fix.com
Je toto chování normální (ten skok při přepnutí na aku)? Dá se to nějak zkalibrovat/nastavit, aby nabíjel déle AKU?
Díky moc za odpovědi.