Nie som si isty, či sa da založny konekt riešiť keď su všetky ethernet porty v bridge.
Porty by som riešil cez HW bridge. Čiže na rb750 by som napr. nechal ether1 v master mode: none pre hlavnu linku.
Ether2 by som tiež nechal v master mode pre domácu lan sieť. Ether3 a ether4 by som nastavil ako master mode.
A nakoniec ether5 by som dal tiež do master mode a do necho by som vložil kábel zo založnej linky.
Cez netwatch by som v pravidelnom čase nechal posielať packety na nejaky verejny server.
Pokiaľ by packety boli doručene na zadanu ip adresu, pripojenie by išlo cez hlavnu linku, čiže cez ether1.
Ak by packety neboli doručene na dany verejny server, netwatch by automaticky prepol na založnu linku, na ether5.
Takže asi toľko v skratke. Hlavna linka mi malo kedy vypadne, ale keď už vypadne hlavna, automaticky rb750 prekne na založnu linku a ja nemusim žiadne kable prehadzovať.