nějaké nové info ...
Elektrické rozváděče, které jsou napájeny napětím větším než 200 V a jejichž jmenovitý proud je zároveň větší než 25 A musí splňovat požární odolnost minimálně El 30 – S200 (i " o), pokud jsou umístěny v některém z těchto prostorů:
v chráněné únikové cestě,
v požárních úsecích bez požárního rizika,
v požárních úsecích s vnitřními shromažďovacími prostory o velikosti nad 2SP (podle ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory) a na únikových cestách z nich (prostory nebo požární úseky v souladu s ČSN 73 0831 ed. 2),
v požárních úsecích zdravotnických zařízení, a to v lůžkových odděleních, JIP, ARO, operačních odděleních a v lůžkových částech zařízení sociální péče, jakož i na jakýchkoli únikových cestách z těchto požárních úseků,
v prostorech jakýchkoli únikových cest ve stavbách OB2 až OB4 podle normy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování,
u staveb pro ubytování (podle normy ČSN 73 0833) s ubytovací kapacitou nad 20 osob je tento požadavek kladen pro požární úseky únikových cest (všech typů) a pro společné prostory (s výskytem ubytovaných osob) např. haly, recepce, jídelny, restaurace apod.,
v požárním úseku hromadné garáže.
Tedy mnou navržené řešení ... poslat tam po CYKY jen 24V z vedlejšího el. rozvaděče, který certifikaci má, a dát tam příslušně napájený switch, by mohlo projít ...
Napíšu jak jsme dopadli 🙂