ja mam klimatizacie rozneho typu aj vykonu, a podla situacie ich nastavujeme na cca 22 az 26 stupnov. ventilatory nam v klimach bezia vzdy, zerie to okolo 20-30W, co je samo o sebe zanedbatelne, a zaroven to otaca vzduch v miestnosti a zabranuje vzniku teplych miest (bez pohybu vzduchu sa v zavretom racku vzduch zohreje vyrazne viac nez v miestnosti, a v racku dnu v zariadeni to je este vyraznejsie). ked ti miestnost chodi od 17 po 26 tak niekde vo vnutri v zariadeni to bude od 30 do 50-60 stupnov a to uz je celkom dost rozdiel.
energia potrebna na precerpanie urciteho tepla je konstantna - zavisi od ucinnosti tepelneho cerpadla (klimatizacie), nie od toho ci sa to robi priebezne alebo narazovo. to je fyzika a nejde odrbat. nic neusetris na spotrebe tym, ze to chladis narazovo, len trapis zariadenia vykyvmi teplot.
pre zivotnost klimy je podstatne aby mala chladivo, chladivo je mastne a premastuje vsetky mechanicke casti v obvode. ked chladivo ujde a ostane kompresor bezat dalej, vtedy je sanca ho zadriet. nam niektore klimy bezia uz 10-15 rokov v kuse na konstantnej teplote a nemaju problem. v priemerre zozerie klima cca tretinu toho co ma odchladit, tj priemerny (celorocny) prikon klimy 1kw by zodpovedal serverovni kde zariadenia beru cca 3 kW. ak sa prikon bez externej priciny zvysi, spravidla za to moze nedostatok chladiva, pripadne zaspineny radiator na vonkajsej jednotke.