Sběrnice bude společný zemnící bod sajtu - všechny země sem. Odizolované od kovové části je to spíše z principu - není nikde dáno, že to namontují na kovovou část, která se má taky zemnit, může vzniknout potřeba to na tu kovovou část nemít připojené (při revizi...).
To dole bude revizní svorka - když bude chtít revizák proměřit stav přívodního PE, musí ho odpojit od zbytku. Ten zbytek totiž může být (a pravděpodobně i je) s PE spojen i jinými cestami (nějaké spojení na hromosvod, přes stínění koaxů... Při revizi by se tedy měřilo PE "kombinované" z toho hlavního přívodu a všech ostatních náhodných na na závadu by se nemuselo přijít...
Např. v panelácích se starou (TN-C) elektroinstalací kde navíc někdo zlikvidoval doplňkové pospojování v koupelně se občas stane, že "uhoří" přívodní PEN do bytu. Když má byt elektrickou troubu a plynový sporák tak se pak stane, že jako PEN slouží el. přívod ke sporáku, pancářovaná hadice kterou je sporák napojen na plyn a plynové potrubí... Super je, když se na to přijde při demontáži sporáku (mezi plynovou hadicí a trubkou to zajiskří a byt ne po tmě, přes spotřebiče je v tu chvíli fáze na kolících, potažmo na všech spotřebičích, které mají PE spojený na kovový kryt...