Tak vadí to, ne že ne. Měl by jsi tam u vstupu do objektu mít patřičné opatření (přepěťovou ochranu), aby jsi to nezavlekl do objektu. Ale za mě pokud není v budování domu myšleno na pořádnej alespon 16mm2 vodič k tomu stožáru co má oddálení, tak to stejně smyslu postrádá. Hold ale norma si žádala řešení a je i pochopitelné, ale ne vždy technicky pěkné. To je jako když je oddálený jímač na plechové střeše. To mě vždy patřičně pobaví, tam to již beru jen tak, aby se hodně energie přesunulo tím hliníkem a ne stožárem, ale jinej efekt to nemá.
aha už vidím jak u každé domácí instalace děláte oddálenej hromosvod, jako u nás co mají lidi na domě vlastní stožárek ho mají v 90% spojen s hromosvodem starou normou. a to jsou novostavby.
pokud je správné zeměnní hromosvodu má ten hlavní výboj sjíždět okamžitě do země, tedy na anténě má vzniknout jen nějaké přepětí, jaké to přepětí bude je vždy ve hvězdách, ale vždy se počítá s destrukcí té antény jako aktivních součástek, pokud je to hodně špatné tak se vypálí i kabel.
co nám vrazil blbesk do kovové příhrady což byl vlastně bleskosvod tak to vypálilo veškerá RBčka, kabely ale byly OK, jediné co přežilo bylo profipojítko protože jednak mělo přepětovku a jednak bylo spojeno se stožárem.