Má ta centrála AVR?
Pokud ne, hoď mezi centrálu a ups toto: http://wifi.aspa.cz/apc-line-r-1200va-automatic-voltage-regulator-230v-le1200i-z87852/
Mě to pomohlo (a to mám centrálu za pár korun)...
Myslím si, že to pomůže
S největší pravděpodobností je problém v centrále, resp. v průběhu výstupního napětí. Nejlépe odhalíš osciloskopem, ale né každý ho má po ruce :-) Problém je v tom, že ze zásuvky leze něco jako "harmonický střídavý proud" - to je ideální stav. Pokud to změříš na osciloskopu, dostaneš sinusovku. Ale většina záložních zdrojů sinusovku nedokáže udělat a vytváří jakousi imitaci. Výsledkem toho je např. pilový průběh, kdy při nižším napětí dostanete stejné elektrické účinky (W) podobně jako u stejnosměrného. Trafům a spínaným zdrojům je to jedno, protože spínaný zdroj si s tím dokáže poradit a většina trafíček stejně z toho udělá stejnosměrný.
Ale UPS, která měří U na vstupu to bere jako pokles a začne se přepínat.
Řešení:
Výměna centrály za jinou - nemusí být výkonnější
přidání zmiňovaného zařízení
použití neznačkové UPS, která měří uplný kulový
popř. pokud jde na centrále nějak regulovat výstup, tak nastavit, co nejvyšší napětí a na UPS obráceně.
Stalo se nám něco podobného na půjčené centrále - řešení bylo jednoduché... přestali jsme si ji půjčovat :-)