Potrebujes v podstate jakekoliv rele ktere ma civku na 230V a 2x prepinaci kontakt dimenzovany s dostatecnou rezervou na prochazejici proud. U 2200VA UPS je to cca 10A, rele ale vetsinou miva uvadenou jinou zatizitelnost pro rezistivni zatez (topeni, zarovky) a jinou pro kapacitni nebo induktivni (coz jsou u pocitace, motory....). Ja jsem sehnal rele VS316/230 od Elko EP. Tohle rele ma 3x prepinaci kontakt 16A (pro rezistivni zatez) a kontrolku sepnuti civky. Rele je v provedeni 1modulu na DIN listu.
Schema zapojeni jsem bohuzel nekreslil, ale zkusim to popsat. U rele se vetsinou jazycek (stred) kontaktu oznacuje COM, poloha ve ktere je kontakt bez napajeni civky se oznacuje NC (normally closed), ploha kde je kontakt po sepnuti rele se oznacuje NO (normally open) a ja to mam zapojene tak, ze na kontakty COM je pripojena zatez (zalohovane pocitace), na kontakty NC je pripojeno napajeni ze site (L a N vodic), na kontaky NO je pripojeno napajeni z UPS. Civka rele je zapojena mezi L a N z UPS a do obvodu je jeste vrazen vypinac (v mem pripade jistic na DIN listu). Chova se to potom takhle:
- standardne UPS funguje, vypinac je zapnut, civka rele je napajena pres vypinac z UPS a je sepnuta. Tim jsou v rele spojeny kontakty COM a NO a do zateze jde napajeni z UPS
- rucni bypass: vypnu vypinac, rele odpadne, jsou spojeny kontakty COM a NC, do zateze proudi napajeni ze site
- auto bypass: ups se pokazi - ztrati se z ni napajeci napeti, rele odpadne, jsou spojeny kontakty COM a NC, do zateze proudi napajeni ze site
Pokud to neni uplne jasne, najdi si katalogovy list toho rele VS316/230 a ja popisu pripojeni na svorky rele:
12 - L vodic ze site (privod)
22 - N vodic ze site (privod)
14 - L vodic z UPS
24 - N vodic z UPS
11 - L vodic smerem k zatezi
21 - N vodic smerem k zatezi
A1 - N vodic z UPS (propojka na svorku 24)
A2 - L vodic z UPS pres vypinac (propojka na svorku 14, do ni je u me vrazen jistic ve funkci vypinace)
vsechny zlutozelene vodice samozrejme propojeny pevne !!!
Fotka:
http://www.rsaf.cz/smeti/upsbypass.JPG
Popis toho jak je to na force (zleva)
- nezalohovana zasuvka primo z privodniho kabelu, do ni je zapojena UPS. Mam to tak proto, abych mohl ups z teto zasuvky odpojit a zapojit ji do prodluzovacky ktera pak vede k centrale v pripade dlouheho vypadku napajeni. Pro UPS je vlastni zasuvka ktera je bohuzel nekde za rackem a blbe se k tomu dostava.... na nejakou nezalohovanou napajeci listu uz nezbylo misto.
- dvojita kontrolka (rovnez od ELKO EP), horni kontrolka signalizuje pritomnost napajeni z UPS (zapojena mezi L a N z ups), spodni signalizuje pritomnost napajeni ze site (zapojena mezi L a N ze site). Pohledem na panel tak poznam, jestli je pritomno napajeni... Mj. kontrolka je modularni - krabicka a do ni strcene dva modulky, takze si tam muzete dat barvu podle libosti, do teto krabicky se da jako modul koupit i vypinac, takze by se v nem treba dal ovaladat bypass elegantneji nez jisticem.
- bypass vypinac (jistic) - nahore je sepnuty, spina rele, jede se z UPS. Dole je vypnuty, rele rozepnuto a jede se ze site
- rele se signalizaci - svitici kontrolka signalizuje, ze jedeme pres UPS
- dale je 3x zasuvka s vlastnim jisticem. Do techto zasuvek mam zapojeny napajeci listy v RACKu, do treti zasuvky se pozdeji pripojoval kabel ktery vede kousek dal a napaji radia
- posledni jistic je pro okruh, ktery je z toho panelu vyrazeny primo kabelem kousek vedle kde jsou police se servery. Pokud by to nekdo delal tak jako ja, tak si dejte ty 10A jistice s charakteristikou C. Kdyz jednou doslo k dlouhemu vypadku proudu a cele to vyplo, tak pak proudovy raz od vsech tech serveru vyrazil ten jistic...
Jinak z elektrikarskeho hlediska je pravdepodobne takove prepinani siti uplne spatne, u rele neni zaruceno ze se mu neslepi kontakty, ze nedojde k castecnemu prepnuti... takze pokud si to nekdo postavite tak pak za mnou nechodte ze vam neco shorelo, mi zatim ne ;-)