mas li 200 ah ... tak 4ks ... jo to nekde schovas, ale 8ks ? .. to uz je silne a nedej buh kdyz mas pak zalohu z 196 volt .. to delat redundantne .. to uz je regal baterek
No tak predne ja se nebavim o stanicni baterii pro salove UPS, ktere jsou obvykle sestavene na hodnotu sitoveho napeti za usmernovacem. To je opravdu hromada.
Rec je o systemu 230/48/230V, tj. s dvoji konverzi, zalozenem na zdroji 230/48, stridaci 48/230 a bateriove sade. A to mohou byt velmi male systemy. Zalezi na pozadavku doby zalohy a prikonu zalohovane technologie. Serioparaelni sada, tj. tech 8ks ma dtto stejne rozmery jako seriova sada 4ks, protoze kapacita mezi sadami v pripade serioparaelniho razeni je polovicni. Vztahneme-li to na 48V/200Ah, pak to znamena 2x 4x100Ah nebo 4x200Ah. Z hlediska mista tam tedy neni zadny velky rozdil, protoze olova tam musis mit stejne a tim jsou dane rozmery a vaha. Vyhoda je v tom, ze muzes provadet udrzbu za provozu, aniz bys ztratil funkci zalohy, protoze ze systemu vzdy odpojis jen jednu paraelni radu na ktere provedes udrzbu a druha porad jede. A taky ta vaha a manipulace je s mensi baterkou lepsi. Nakonec na ten sajt sice odtahas stejny kila, ale je rozdil tahat se 8x se 40kg nebo 4x 80kg.
No a jinak o cem se vlastne bavime ? O zaloze pro par Wifin nebo sajtu Telefoniky ? Mas snad ten agregat, tak proc hned 200Ah ? A dalsi nikoliv nepodstatna vec je, ze neni 200Ah jako 200Ah. Zalezi na tom jestli to je udaj pro C10 nebo pro C20 a pak taky na tom, jakym proudem ji skutecne vybijis. Tak jako tak v pripade 12V/24V systemu, tj. pri vyuziti prekuchane UPS, musis pocitat s podstatne vyssimi proudy pro konverzi na 230V, takze musis zakonite pouzivat baterku s vetsi normovanou kapacitou (C10/20) = Ah charakteristikou, abys to pri stejnem prikonu zarizeni uzalohoval, protoze se ti tam rychleji projevi stari a stav aku a to ve forme ubytku napeti v case. Nemluve o nizke rezerve pro doregulaci systemu. Jsi tedy omezen take minimalni delkou kabelaze a proto se ti to musi vlezt do racku, kde mas UPS i technologii. Proto jsou taky baterky obvykle v UPS. V pripade 48V tu baterku nezatezujes proudove zdaleka tolik a napeti je dostatecne vysoke, ze si muzes dovolit nejaky ten ubytek napeti na kabelech a tu baterku mit treba v jine mistnosti, kde si ji zaroven neohrejvas teplem z technologie, coz se vyrazne podepise na zivotnosti.