Také ti vychází statistika, že selhání napájení je častěji kvůli poruše UPS, než výpadku od distributora? Nám pro APC Smartky 1000VA a výše nekompromisně...
V tvém případě, ten přepínač na výstupu UPS je až druhý bezpečnostní prvek, primární je UPS, co má zajistit napájení, druhý je ten bypass, co má odchytit další poruchový stav, že selhala UPS, ale distribuce jede. Druhý prvek má mít menší mez citlivosti než ta UPS. Pokud ta UPS přepíná při výpadku/najetí cca do 10 ms, tak ten bypass by měl reagovat mnohem pomaleji. Klidně se stavem, že to zařízení za tím na chvíli lehne, protože berme, že selhání UPS by nemělo nastávat častěji, jak jednou za několik let, ideálně nikdy. Pokud ti bude UPS a přepínátko reagovat stejně rychle, tak může docházet k přepnutí na výstupu falešně. V závislosti na konstrukci a ryhlosit se ti může stát, že když lehne primární napájení, tak UPS reaguje po cca půlperiodě, pokud ten bypass bude stejně ryvchlý a při úplně odpojeném napájení bude přepínací relátko v prioritě na přímou větev, tak ti může přepnout při výpadku napájení na mrtvou větev a v další půlperiodě zase zpět, jak to začne držet UPS, takže ti to udělá na výstupu pěkný bordel. Proto by mělo tohle přepínátko reagovat klidně v časech řádů sekund, maximálně při ruční změně priority za chodu reagovat hned, nejlépe poblíž průchodu nulou.
Ta elektrocentrála v tom pak už nehraje roli a nemusíš shazovat ten hlavní jistič na přívodu. Nemusíš se tím pádem pak ani hned hnát dolejvat benzín nebo to zapojovat zpět, když centrála doběhne, zdechne i UPS a napájení bude obnoveno, přepne se to na něj s malým výpadkem - stav ideál, neodcházím od baru dříve, než ho vypiju, až na malý výpadek to jede dál. :-)